变流量喷头
变流量喷头
冷却塔变流量喷头可以根据需要自动调整喷水量,从而实现更 加精准和高效的冷却效果。这种喷头通常由一个特殊的流量控 制器和一个调节阀组成,可以根据实时的水位和温度数据,自 动调节喷头的流量和喷射方向,从而保持冷却塔的稳定运行和 最佳性能。
系统介绍
system introduction
  • 变流量喷头 VS 固定流量喷头
    变流量喷头 VS 固定流量喷头

    冷却塔变流量喷头和固定流量喷头之间的主要区别在于它们的流量调节能力和喷水效率。


    冷却塔变流量喷头可以根据需要自动调整喷水量,从而实现更加精准和高效的冷却效果。

    这种喷头通常由一个特殊的流量控制器和一个调节阀组成,可以根据实时的水位和温度

    数据,自动调节喷头的流量和喷射方向,从而保持冷却塔的稳定运行和最佳性能。


    冷却塔变流量喷头比普通喷头更加智能化和高效化,可以为工业生产和制造业等领域

    提供更好的冷却效果和节能效益。


  • 为什么开发变流量喷头
    为什么开发变流量喷头

    更高的能效:冷却塔变流量喷头可以根据需要自动调整喷水量,减少了能源浪费,提高了冷却效率。

    这样可以减少冷却水的使用量,从而降低了水和电的成本。


    更稳定的运行:冷却塔变流量喷头可以根据实时的水位和温度数据,自动调节喷头的流量和喷射方向,

    保持冷却塔的稳定运行和最佳性能。


    更少的维护:冷却塔变流量喷头可以延长设备寿命,减少维护和维修成本。因为它可以有效地防止冷

    却水中的杂质和沉积物,保持系统的清洁和正常运行。


    更好的环保效益:冷却塔变流量喷头可以减少冷却水的使用量,减少了水资源的浪费和环境污染。


  • 变流量喷头节能计算
    变流量喷头节能计算

    以一千水吨冷却塔为例:使用的固定流量喷头流量为1000 m³/h,压力为80 kPa;新使用的可调流量喷头流量为800 m³/h,压力为60 kPa。冷却塔每年运行8000小时。


    首先根据节能结算公式计算节能量:节能量 = (1000 - 800) × (80 - 60) / (1000 ×80) - 1000 × (37 - 32) / (1000 × 80) × 100%≈ 6.4%


    接下来计算冷却塔每年的能耗:冷却水的热容量 Q = M × C × (Tout - Tin) ≈1000 × 4.18 × (32 - 37) ≈ -20,900 kW·h/h冷却塔的耗电量

     E = Q × H ≈ -20,900 × 0.01 ≈-209 kW·h/h由于耗电量 E 也为负值,所以实际上使用变流量喷头后,冷却塔每年会减少电的消耗。冷却塔每年的能耗 E1 = E × 8000 ≈ -1,672,000kW·h


    使用变流量喷头后冷却塔每年能省的电量为:E2 = E1 × 节能量 ≈ -1,672,000 × 0.064 ≈ -107,008 kW·h;因此,进水温度37℃,出水温度32℃的一千吨冷却塔使用变流量喷头一年大约能减少107,008 kW·h的电量消耗。